Zener二极管爆了

[复制链接]

99

主题

787

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
10847
发表于 2020-3-6 13:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
服务器电源今早砰一声爆了,拆开看是一个zener二极管(稳压二极管?),出乎意料的是它爆的两个引脚里面的一个,而不是管体。这应该是什么引起的?如果规格一样的,焊上去行不?我担心问题没找到,焊一个新的上去还会爆……
电源型号是超微supermicro PWS-351-1H,350W电源,二极管型号还没确认,表面被炸黑了……
自己对电不太懂,手头又找不到这电源的电路图
有懂电气的大侠指导下哈

回复

使用道具 举报

565

主题

4013

帖子

2万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
28216
发表于 2020-3-6 13:36:33 | 显示全部楼层
齐纳二极管,开关电源里面做基准电压源用的

最好的办法,直接换一个电源

点评

嗯,这服务器器电源做工挺好的,换了有点可惜  发表于 2020-3-6 13:43
吃,懒,躺,睡......
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

65

帖子

7671

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7671
发表于 2020-3-6 13:36:39 | 显示全部楼层
买个二手的换上吧,咸鱼很多,不熟悉这些很难修理,稳压二极管不可能有大电流的,正好工作电流都是毫安级别,不仅仅是二极管问题,大概率开关管坏的。

点评

不要尝试了,以你现在水平,给你电路图也看不懂的,元器件也认不齐的,白白浪费时间精力。还不如马家买一个二手的。  发表于 2020-3-6 16:41
引脚被烧爆,说明有大电流通过吧  发表于 2020-3-6 13:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

26

主题

595

帖子

5621

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5621
发表于 2020-3-6 13:39:37 | 显示全部楼层
电瓶车那个我试过 一换上去就爆 不知道原因

点评

对,我就怕出现这种情况  发表于 2020-3-6 13:42
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-3-6 13:45:10 | 显示全部楼层
。。。。。万能表把和它连接的地方都量下。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2814

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14752
发表于 2020-3-6 14:49:47 | 显示全部楼层
哈哈,显然是引脚发生了齐纳击穿,是那种能插拔的服务器电源么,马家淘一个就是,修这玩意你烙铁要是用的不溜还得再预备一把拔焊枪
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

1347

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
16593
发表于 2020-3-6 17:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
这种电源电路板,看着板子就能画出个大概来,画出再判断。表象是管子炸了,可能其他地方坏了。

开关电源一般的电路是,整流滤波,电源管理芯片+开关管,加载PWM到高频变压器的原边,变压器副边出来经整流 LC滤波,到最后的输出,输出测有电压检测电路,经光耦反馈去调整PWM占空比。

变压器原边的续流二极管,副边的整流二极管,都是高频的肖特基二极管,他们参与功率电路,倒更容易坏。