在装修时,包工头说卫生间潮湿要做等电势,避免被电。看有些生产线的电气图,也把设备的机架都和地线连接起来,旁边再标准个倒三角▽上面再画一竖。这和地线的标志符号也不一样。显然两者不是同一个东西。谁用过的可以讲讲吗?
回复

使用道具 举报

705

主题

1048

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11112
发表于 2020-10-27 22:19:31 | 显示全部楼层
等电势是让带电的地方电势相等,不产生电位差,这样就不会产生电流,就不会对人造成伤害。接地是在有电位差的情况下,接地线电阻小于人体电阻,于是电流走地线就不通过人体了。卫生间做等电势连接是防止建筑被雷击时雷电从水电管网进来在卫生间产生电位差,等电势目的是防雷电,而不是防漏电时触电
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

10

主题

202

帖子

4790

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4790
发表于 2020-10-27 20:59:02 | 显示全部楼层
卫生间里的电器(电热水器,洗衣机等)外壳需要直接接地,就是与墙体内的钢筋连起来。如果如果电器漏电了,电直接通过外壳——钢筋走了,不会对人造成伤害了。所以卫生间在装修的时候要做一个接地点。
电视,微波炉,空调等电器直接通过插座接地,这种接地不是很可靠。

点评

做等电势的意思是做一个地线接口,不用刨墙就能接地线了。等电势就是,人,卫生间,电器外壳同一个电势  发表于 2020-10-28 13:25
燃气热水器不是用电电器,不需要考虑漏电的  发表于 2020-10-27 21:58
也有说法,卫生间是PPR管燃气热水器就不用接,不知是否正确  发表于 2020-10-27 21:21
那你说的和等电势有啥关系?  发表于 2020-10-27 21:00
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

31

主题

794

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
15616
发表于 2020-10-27 20:26:35 | 显示全部楼层
接地电势可认为为零,等电势是电势相等,没有电流流动,电势不一定为零,但一般应该也很小吧。概念性理解不知道对不对

点评

住宅设备间先保证等电势,就能达到一定防护效果。如果独立接地,某个接地点失效,还是有危险的。  发表于 2020-10-28 08:50
等电势 测量是设备——设备,接地是设备——大地。从家装施工上,等电势是自己做,简单,可靠。接地要看整个楼宇布线,不一定可靠。  发表于 2020-10-28 08:41
有漏电风险的地方都接地不就好了吗?,为啥还要搞个等电势,理解不了  发表于 2020-10-27 20:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

527

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12263
发表于 2020-10-28 08:52:49 | 显示全部楼层
设备(导线)设备(导线)设备
   \                 |                /
                  地线


这样地线失效也有一定防护效果

点评

正解  发表于 2020-10-28 09:46
回复 支持 反对

使用道具 举报

158

主题

707

帖子

7万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
71076
发表于 2020-10-28 11:51:08 | 显示全部楼层
最近正好装修房子,我的理解就是接地防静电,等电势防雷击。