台达伺服电机 AL.085 回生错误

[复制链接]

2万

主题

2万

帖子

17万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
174413
发表于 2024-9-18 11:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式






台达伺服电机型号AL.085出现“回生错误”通常是指电机编码器或位置反馈系统出现了故障或异常。在伺服系统中,编码器用于向控制器提供电机转子的位置、速度等信息,对于实现精确的位置控制至关重要。
常见的可能原因有:
编码器与电机或控制器之间的连接线松动、损坏或者接触不良。
编码器本身可能出现故障,如内部元件损坏。
电机轴上的负载过大或机械部件卡死,导致编码器读数异常。

但既然上升阶段没问题,那就排除了机械部分的故障和编码器故障及连接故障。
那就是另外的原因:
比如在下降过程中,电机会产生再生能量(即电机制动产生的电能)。如果系统没有有效的再生能量处理机制(如再生电阻或能量回馈装置),会导致电机或驱动器过压保护,从而触发报警。
再比如如果负载在下降过程中有较大的变化(如物料重量不一致),可能会导致电机难以稳定控制,从而触发报警。
又或者控制器中的某些参数可能需要调整,特别是在处理重力负载时。例如,PID参数、速度环和位置环的增益等。

解决之道是:
如果系统没有再生电阻,考虑安装再生电阻来处理下降过程中产生的再生能量。确保再生电阻的容量足够大,能够有效地吸收和释放能量。
调整控制器的PID参数,特别是速度环和位置环的增益,以提高系统的响应性和稳定性。
检查制动器的工作状态,确保其在下降过程中能够有效工作。调整制动器的参数,使其与电机和负载匹配。
尽量使每次下降的负载保持一致,减少因负载变化引起的控制问题。
在控制器中设置适当的软件限位和保护措施,防止电机过载或过压。可以通过编程设置速度限制和加速度限制,以减少冲击和振动。