威纶通 LW-9015 需要的是完整四位年份的 16 位 BCD 码(如 0x2026),而 PLC 只提供了后两位的 8 位 BCD 码(如 0x26),导致触摸屏显示的是 "0026 年" 而不是 "2026 年"。

使用威纶通内置的 "时间同步" 功能,打开 EBPro 软件,进入 "系统参数设置"。
切换到 "时间 / 日期" 选项卡,勾选 "HMI 启动时将 HMI 时间与外部设备同步"。
设备选择 S7-200 PLC,地址设置为VB100
数据格式选择8bit-BCD,勾选 "定期同步",设置同步周期 (如 60 秒)
威纶通内置的时间同步功能专门针对 S7-200 的 8 位 BCD 时间格式设计,会自动将 PLC 的两位年份转换为触摸屏的四位年份 (2000-2099)。