机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 131|回复: 0

神他妈的手快就不会自锁了

[复制链接]

3万

主题

3万

帖子

23万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
233302
发表于 2026-9-28 21:18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问

网上有抬杠的,说只要手够快,就能不自锁。








答


三条并联支路:
I0.0(常开) — 另一个启动按钮
I0.2(常开) — 启动按钮
I0.2 常闭 + Q0.0 常开 — 自锁(保持)支路

按下 I0.2 → Q0.0 得电;
松开 I0.2 → 支路 3 的常闭触点复位闭合,而 Q0.0 常开触点因上一周期已得电而闭合,保持回路接通。
这就是最经典的启保停电路。I0.1(常闭)是停止按钮。

"手速足够快就不会自锁" 是不是抬杠?是抬杠,而且在工程上站不住脚。

普通人按按钮的持续时间约 50~200 ms,哪怕 "飞快" 地轻点一下也有十几毫秒。
中小型 PLC 的扫描周期通常 1~10 ms;
一次按键至少跨越 十几个到上百个扫描周期,PLC 不可能 "看不到"。



PLC 数字量输入模块普遍带有硬件 RC 滤波 + 软件去抖,典型滤波时间 1~10 ms。
即使有极窄的脉冲,也会被滤波器滤掉或展宽。
想靠 "手速" 躲过输入采样,物理上就做不到。



假设真有一个极短脉冲落在两次输入采样之间、且被滤波完全滤掉。
那 PLC 确实看不到 I0.2,Q0.0 不会动作。
但这不是 "不会自锁" 的问题,而是按钮信号根本没被 PLC 接收到,跟自锁逻辑无关。
按这个逻辑,任何按钮都可以说 "手速快就不生效",属于偷换概念。


自锁就是为短时输入设计的,核心价值正是 "按一下就锁住"。
如果需要手一直按着才通电,那叫点动,不需要自锁支路。








回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2026-10-11 05:44 , Processed in 0.062894 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表