63A 的空开能不能带 30kW 三相电机

[复制链接]

3万

主题

3万

帖子

23万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
237644
发表于 昨天 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
问









答

380V 三相电机按公式 I=P/(√3×U×cosφ×η),取功率因数 0.85、效率 0.9,30kW 电机的额定电流约 60A,不同极数和厂家的铭牌值一般在 57 到 62A 之间,6 极、8 极的低速电机电流还会更大。也就是说电机正常满载运行时,电流已经基本顶到 63A 空开的额定值上了。
断路器长期在接近满额定电流下工作,触点和热脱扣元件发热严重,夏天环境温度高、接线端子稍微松动,就容易误跳闸,老化也快。规范选型一般按电机额定电流的 1.2 到 1.5 倍选,60A 对应 75 到 90A,标准档位就是 80A 或 100A。
直接启动时电流是额定电流的 5 到 7 倍,也就是 360 到 420A,持续几秒。如果是家里照明常用的 C 型空开,瞬时脱扣电流是 5 到 10 倍额定值,也就是 315 到 630A 这个区间,启动瞬间大概率跳闸。电动机回路必须用 D 型脱扣曲线,瞬时脱扣是 10 到 14 倍,才能躲过启动冲击。
空开主要管短路,电机的过载、缺相保护要靠热继电器或者电机综合保护器,按铭牌实际电流整定,不能指望空开兼过载保护。
30kW 电机直接启动,配 80A 的 D 型塑壳断路器(CDM3、NM1 这类),下面接接触器和热继电器,热继电器整定值调到电机铭牌电流附近;电缆用 16mm² 铜芯起步,布线距离超过 50 米或者穿管散热差就上 25mm²。如果用星三角启动或者软启动,启动电流小一些,但断路器额定电流仍然建议留余量,不要卡着 63A 选。