机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3543|回复: 15

万级洁净室新风回风配比,循环次数,边角处理。

[复制链接]

174

主题

1万

帖子

5万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
56463
发表于 2017-1-10 23:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 大色猫 于 2017-1-11 00:04 编辑

10000级。也就是万级洁净室。为GB50073-2001。7级。也为isoclass7级。满足工艺需要,降低能耗和投资要求(如有需求。下述则变):
气流流型采用非单向流。温度20-24度。换气次数25次左右,过滤器hepa,(如采用单向流,则换气次数大幅度增加)可采用一次回风系统。如发热量小可采用二次回风系统。
洁净室系统送风量A:体积*25-书上说按照经验(我现在做的汽车项目非洁净车间。一般是车间面积乘以10到15的比例。比如3万平米的车间送风量45w)
洁净新风量B=人所需新风量+压差所需新风量+排风漏风稀释有害气体所需新风量,
最后得出回风数值=洁净室系统送风量A-洁净新风B
最后得出循环次数。(循环风就是回风)

确定上述几个条件之后,二次回风系统根据具体工况计算冷热双制,制冷举例:
计算热湿比,温差范围确定送风状态点,确定机器露点,新回风混合,计算送风量,计算一次回风和新风量,计算二次回风,计算新风回风百分比,最后得出制冷量。
最后确定组合式空调器的风量风压。调整末端风口位置。常见的四种:顶送测送。顶回下回侧回
接着就是解决风口之间还有洁净室四角边沿气流组织无法覆盖的问题。俗称边角处理。然后我就暂时不知道了。这个处理不好,效果就差。换气次数增加,能耗也增大。这就是最值钱的地方。

做广告做广告做广告:那么我的巨大优势来了。突破传统的单个点式送风(妈的鬼子还没回答我10万级的,到底能不能在过滤器后端使用)
形成气流组织以及风墙,隔绝油污扩散及时排走。免得油雾在车间到处溜达。
准备睡觉。看来要买的书还有很多啊。


回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-11 09:21:10 | 显示全部楼层
你看一下摩尔那本书,机床的恒温制造

点评

买本学习  发表于 2017-1-11 10:47
许多东西,你放下了,是个永远的困扰,每天都出现,无法避免。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

954

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13123
发表于 2017-1-11 09:46:02 | 显示全部楼层
单点送风意思是超滤出风口?
想超滤出风再配你的管管,多点送风?
核心不就是你的管管不能发尘嘛。

点评

我的管是织物类。不能掉纤维  发表于 2017-1-11 10:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

9825

主题

4万

帖子

25万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
256519
发表于 2017-1-11 10:08:56 | 显示全部楼层
不错,哈哈,念书了,

点评

有名声有脸面咯,这些都是钱啊,猫侠已经行驶在高速公路上了  发表于 2017-1-11 11:28
坚持,啥都会有,你才多大?安心,什么都会掉到面前的,  发表于 2017-1-11 10:55
哈哈。昨晚有个人打我电话。石油的标。一个标段三个亿。问我那里有号。我说找号挂靠。管理费3%到8%不等。三个亿,挂靠费就多。我不羡慕过我的小日子   发表于 2017-1-11 10:27
哈哈,你还真是读书了,哈哈,快发财了,哈哈  发表于 2017-1-11 10:19
高等级洁净。换气次数几百次。整个流程也完全不同。全部单向流。还要解决小局部气流紊乱。人体的污染源。m+w有这个业绩。最高等级,一平米贵死  发表于 2017-1-11 10:17
回复 支持 反对

使用道具 举报

16

主题

921

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13399
发表于 2017-1-11 13:28:16 | 显示全部楼层

VENTILATION GUIDE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY
送给猫猫。文件太大,发不出来,猫,q上露个头。

点评

大叔,我也想加你QQ  发表于 2017-1-11 22:16
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

1588

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1588
发表于 2017-1-11 20:32:53 | 显示全部楼层
社区太强大了,啥资料都有,众人拾柴火焰高啊~!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2800

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14610
发表于 2017-1-13 14:37:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 engine 于 2017-1-13 14:44 编辑

单点送风可行,但只适用于小房间,效率不好,不够节能。

点评

点式送风很普遍  发表于 2017-1-14 00:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2024-6-19 02:06 , Processed in 0.120157 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表