机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 2447|回复: 5

高压大电流铜排使用的问题

[复制链接]

4

主题

79

帖子

2445

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2445
发表于 2017-1-21 13:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近在做电池储能电站的方案,电科院示范项目,高压8000V左右,高压,大电流,碰到了电池之间铜排连接由于内阻大,出现压差大的问题,采取过以下的措施处理过,但效果都不算太好,
    1.铜排打磨光滑,当时测试还行,时间长了,表面氧化,内阻变大。
    2.表面或者是镀锡,镀镍,防腐好了,但是压差大。
    3.镀银,当时效果好,时间长了,也是与氧气或者二氧化硫反映,压差变大,表面处理厂家建议镀银后再电浸处理,现在还没有试效果,不知道结果如何。
    不知道大家有没有碰到这样的问题,或者有什么好的处理方法?
回复

使用道具 举报

1万

主题

4万

帖子

26万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
262843
发表于 2017-1-21 14:33:54 | 显示全部楼层
这个你不能自己随意玩,要找专业厂家来玩,电流是‘集肤’的,尤其大电流,特性很敏感,有些要镀银,镀银还要再防止氧化,温度高了还要内水冷,自己不全懂,找专门人给你玩比较好,
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

60

帖子

9294

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9294
发表于 2017-1-21 16:45:55 | 显示全部楼层
不知你电流多大,在变电站里面,大电流一般多根铜排并联防止趋肤效应太明显,铜排接触面镀锡(有热浸式的也有的是电镀的),然后接触面还要涂导电膏保证接触、并防氧化。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

79

帖子

2445

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2445
 楼主| 发表于 2017-1-21 22:11:29 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2017-1-21 14:33
这个你不能自己随意玩,要找专业厂家来玩,电流是‘集肤’的,尤其大电流,特性很敏感,有些要镀银,镀银还 ...

    8爷好,这是PCS直流侧的铜排,连接电池插箱内部电池的,通的是直流电,交流电产生“趋肤效应”,8爷也提到了温度高,确实升温快,插箱上配的有四个风扇,EDM的,温度控制住了,现在正在找专门的人,铜排制作厂家和处理厂家,说也没有碰到这么高的电压和电流,正在实验镀银后二次处理,看看效果怎么样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

79

帖子

2445

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2445
 楼主| 发表于 2017-1-21 22:16:05 | 显示全部楼层
虓猇 发表于 2017-1-21 16:45
不知你电流多大,在变电站里面,大电流一般多根铜排并联防止趋肤效应太明显,铜排接触面镀锡(有热浸式的也 ...

    大侠你好,瞬间电流最大直流1600A左右,脉冲式放电,非接触面镀锡试过了,接触面一般都是打磨光滑,没有试过涂导电膏,可以和铜排厂家交流下,效果怎么样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

60

帖子

9294

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
9294
发表于 2017-1-22 01:31:00 | 显示全部楼层
傻孩子上大学 发表于 2017-1-21 22:16
大侠你好,瞬间电流最大直流1600A左右,脉冲式放电,非接触面镀锡试过了,接触面一般都是打磨光滑, ...

大侠不敢当,只是以前跟电力施工有过接触,意见仅供参考。
我估计你这主要还是接触电阻过大造成的,电网标准里除了铜排接触面溏锡后涂导电膏的标准做法外,还可以考虑铜排之间直接用爆炸焊(熔化焊)焊到一起,也就没有接触电阻的问题了,这种一般用在埋入地下的铜排接地网,现场很多都能直接埋入土壤中使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2024-10-9 12:35 , Processed in 0.090317 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表