机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1856|回复: 0

电池储能系统调频效率为什么比火电机组调频效率高?

[复制链接]
发表于 2019-1-25 14:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      储能系统有着快速的响应效率,因此也带来了更高的调节效率,意味着1MW的储能不等于1MW的传统发电机组。

      假定燃煤机组进行调频时按照每分钟3%的功率爬坡速度,因此用大约30min才能使燃煤机组从零功率输出到满发功率。

      设想发电功率突然下降,为了满足电力委员会标准,必须在下一个10min内并入25MW功率,换句话说,下一个10min内,系统经营者需要从所有调频机组那里获得每分钟2.5MW的功率增长速度,如果只有燃煤机组以每分钟3%的功率爬坡速率调频,则需要83.33MW的燃煤机组满足调频需要。

      相反,25MW的储能系统能够在20ms内提供25MW的额定功率。
        
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 01:05 , Processed in 0.099716 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表