压缩空气系统测漏

[复制链接]

125

主题

1985

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
18547
发表于 2019-5-16 15:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在厂里空压机加载频繁,存在较大的泄露问题(没有用气设备,全是漏点)
突发奇想,既然知道储气罐、管道的规格,那就知道压缩空气系统的容量,查看DCS曲线,压力数据也有了
是不是可以基于完全气体状态方程的压降法,进行计算呢?(教科书是算的仅仅是储气罐的泄漏量,没牵扯到管道部分)

可结果不怎么理想,泄露量比空压机吸入的质量还大,妥妥的有问题,难道系统容积不能按实际的选择(储气罐容积+管道容积)?

问题来了:
压降法在测量压力容器泄露方面有何局限性?
如果压力容器的容积与输送管道的容积数值差别不大情况下(管道比较长100M左右,由于流速很小忽略沿程阻力),计算结果是否偏差太大?

本帖被以下淘专辑推荐:

回复

使用道具 举报

1万

主题

4万

帖子

26万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
265786
发表于 2019-5-16 15:41:31 | 显示全部楼层
分段计量流量,大系统分割,分割成小系统以后,重复上面过程,最终解一个流动趋势,找到漏点,

具体实施就是开泵,升压,停泵,计量静态流动趋势,分割系统,

点评

是的,查看论文也是推荐测流量的方法,查看加载周期,气体状态方程应该是单用于储气罐,复杂的管路不适用  发表于 2019-5-16 20:43