机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1817|回复: 6

传感器标定往事

[复制链接]

86

主题

1189

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13032
发表于 2020-9-12 18:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号其实可以分成两类,模拟量和数字量,有人说不对,还有脉冲量,其实脉冲量也是数字量的一种,只不过它是一种高速变化的数字量而已。

有一次遇到流量计的测量值在工控机显示不准的问题。我们的流量计是自带数字显示仪表的,用的是模拟量输出,4-20mA。调试时,标定两个点,泵开一半和泵满开两个点,也就是调泵后面的那个电机的频率。

标定好了之后,问题来了,当泵不开的时候,流量计自带仪表显示流量为零,但是工控机上显示的流量还有一点几,尝试了好几遍还是没办法归零。这就奇了怪了,到底是哪里出问题了呢?我们将流量计仪表盘的盖子打开,然后用万用表测了下从流量计出来的信号线的电流,我草,电流才显示三点几毫安,立马打电话给厂家,厂家说这可能是你们的电流表不准。我们又换了一台电流表,结果还是差不多,仍然不足4毫安。这下厂家没话说了,就说他们的仪表在出厂之前都是打过电流的,输出的都是标准的4-20mA的信号,但是如果真的不准,可以进去仪表里面重新通过调数字量再标定一下。拿到厂家发过来的权限密码之后,我们跳过电流表,直接看着工控机上的数字量来调,当仪表为4mA的时候,工控机上的数字量应该是0,当仪表输出20mA时,工控机上的数字量应该是最大的32767。调完之后,问题完美解决!当泵不开的时候,无论是流量计自带的显示仪表还是工控机都显示流量为零。

我后来想了想,这款仪表总共有4个工作步骤。先1)把感应到的模拟量信号转化为数字量信号,2)然后再转化为4-20mA的模拟量信号输出,当我们工控机接收到之后,3)再转化为数字量,4)最后再转化为流量。问题就出在第二步,这里的数字量和4-20mA的模拟量输出的对应比例关系是不对的。

我们也走了不少弯路,一会看看是不是屏蔽没做好,一会又看看是不是电流表有问题。还有不管是谁说的话,不一定对,现场实际情况才是最应该去了解清楚的。
回复

使用道具 举报

56

主题

1150

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
15877
发表于 2020-9-12 21:42:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 glzme 于 2020-9-12 21:51 编辑

好吧你这根本只是调了零飘,不是真正意义上的传感器标定。真的标定应该是在接近工况用实际流体标定。标完以后工况才准,而不是说没有流体流过显示为0叫做准。没有开泵,流量计上有可能会有小流量,表头上的显示可能用了小流量切除,所以显示0,但是模拟量输出可能没有跟着一起切除。如果把小流量切除去掉,表头上看到的就不会是零了。
当然正规的表,小流量切除是同时作用到模拟量输出上去的。正规的表,也应当有标定报告,你看就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

86

主题

1189

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13032
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:05:03 | 显示全部楼层
glzme 发表于 2020-9-12 21:42
好吧你这根本只是调了零飘,不是真正意义上的传感器标定。真的标定应该是在接近工况用实际流体标定。标完以 ...

零飘一般是没有变化规律的,随机。我这个情况规律是很明显的,所以不像是阁下说的零飘。
我的情况是流量计自带表头和我从工控机看到的不一样,有偏差,所以从工控机看到的流量并不是真实的流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

86

主题

1189

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
13032
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:06:51 | 显示全部楼层
另外,对阁下说的不开泵也会有小流量,表示不理解。
我们把手阀都关了,哪里还会有流动呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

56

主题

1150

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
15877
发表于 2020-9-13 00:02:05 | 显示全部楼层
华丽转身 发表于 2020-9-12 22:06
另外,对阁下说的不开泵也会有小流量,表示不理解。
我们把手阀都关了,哪里还会有流动呢? ...

因为表在它的测量范围内不都是高精度的。为了保证在工况下达到高精度,标定的时候是按照工况的来调整,这样在低流甚至无流时,可能就会不准确,即阀门关死却测出来有小流量。因此有一个小流量切除功能,就是低于这个流量的流量计统一认为是0流量。有些表,只是显示为0,但是模拟量输出还是没有订死在4ma,忠实地反映着小流量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-13 09:02:27 | 显示全部楼层
大侠说详细点呗。哪种流量计呀椎管叶片还是什么电磁那还是超声波流量计还是啥。

点评

能说的范围内。。。大侠给点参考呗。俺送料机还没选型流量计呢。。蠕动泵  发表于 2020-9-13 09:03
回复 支持 反对

使用道具 举报