真空表测量的是压力,而不是气流。如果你的真空泵+管路+储气罐即使在1–2个吸盘通大气的情况下仍能维持−0.6 bar的压力,那么压力就不会变化,报警也就不会触发。
如果压力计位于单向阀、过滤器或大型储气罐的上游,它可能与吸盘处的局部压力隔离开来,此时显示的是储气罐内的稳定压力。
某些压力计内部有阻尼或分辨率较低,无法捕捉吸盘吸附瞬间发生的短暂、微小压力波动。



当吸取物料时,空气流量会发生变化。少吸一个料时,流量变化会不同。流量传感器通常比压力传感器更敏感,适合检测物料数量变化。
在负压管路上安装流量开关,当流量低于阈值时触发报警。流量开关可以设置为检测流量减少,从而识别少吸物料。