机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 20|回复: 0

蒸汽管道疏水装置

[复制链接]

2万

主题

3万

帖子

22万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
220816
发表于 昨天 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式












1.5 米高的上升立管本身不属于设计缺陷,工业蒸汽系统中更长的竖向管段十分常见。
影响凝水量的核心因素包括:管道公称直径、蒸汽工作压力、管内蒸汽流速、环境温度、管道保温状况、管道换热表面积。
若管道未做保温,蒸汽散热速率会大幅加快,以下工况凝水生成量尤为突出:室外露天敷设管道、低温环境工况、大口径蒸汽管道、低压蒸汽系统。



保温材料选岩棉、硅酸铝等耐高温材料,厚度按《工业设备及管道绝热工程设计规范》选取,确保散热损失在标准范围内。
如果系统是 24 小时连续运行、启停频率很低,做好保温后,立管段的少量凝水会被蒸汽携带进入设备,最终随设备凝水一起排出,立管可以不单独增设疏水。



如果系统需要频繁启停(冷态启动时管壁会大量凝结),或对水击风险要求严格,需要在立管增设疏水,正确设计要点如下:

在减压阀和控制阀关闭时,前方管道会积聚冷凝水,因此在它们的前段也应该设置疏水点。快速的排出冷凝水还能防止冷凝水腐蚀它们的阀座。

在提升管和下降管的底部,冷凝水会由于重力和管道变向原因积聚,因此在这里我们也需要安装疏水阀。
支管必须向下引出,保证凝水靠重力自流,绝对不能水平或向上接。


管道不应完全水平,这样会导致冷凝水无法随重力流到下一个疏水点。

蒸汽管道应略有倾斜,倾斜比不小于1:100
小口径的蒸汽管道可以直连一个疏水阀进行排水。但在大多情况下,由于蒸汽管道较大,直连一个小口径的疏水阀可能使冷凝水被蒸汽快速带走而不容易流入疏水管道。所以此时需要我们需要设置一个口径适当的集水井(或称为集水口),来帮助收集和排出管道中的冷凝水。

设计合理的集水井(集水口)尺寸,并将集水井连接在管道底部,让冷凝水能平稳的流出。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2026-6-29 04:19 , Processed in 0.087791 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表