温度随电机开关秒级对称上下 3–4℃

[复制链接]

3万

主题

3万

帖子

23万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
235389
发表于 昨天 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
PT100 感温棒,只要一开小马达,原本正常的温度瞬间飙高 3-4 度,一关小马达掉 3-4 度,后面加了抗干扰磁环,仍然没有效果。后来查到 70w 的小马达共用了一根信号线导致的。
温度随电机开关秒级对称上下 3–4℃,停转即回落到原值,这个特征说明被测介质没有真正被加热,而是测量链路上的电气偏移。PT100 是电阻型传感器,变送器给传感器通一个小激励电流(常见 0.5–1mA),测压降换算电阻再换算温度。它的读数被 "凭空抬上去",只能是传感器、引线、变送器输入或参考地其中一环上串进了额外电压。

T100 在 0℃附近的电阻温度斜率约 0.3851 Ω/℃,按楼主报告的 3–4℃ 偏移换算:
一段 2–5cm 的共用导线(0.5–1mm² 铜导线每米电阻约 35mΩ、17mΩ)加上端子接触电阻,就足以贡献零点几毫欧到几毫欧。也就是说,只要电机回流和传感器回流在某一段共走一根线、一个端子排或一个接地点,机理上完全能产生你看到的偏移。


为什么磁环套上没有效果?
磁环在直流和 50Hz 工频附近电感近似被短路,几乎不产生串联阻抗,它起作用的频段通常在几十 kHz 以上,对付的是高频共模或差模噪声。
你现在的偏移本质是公共电阻上的直流或工频压降、两地电位差,属于传导路径和回流结构问题,磁环夹在信号线上既切不断共用回流,也抬不动或压不平两地电位差。如果磁环只夹了信号线而电机回流仍然共用。另外,若现场是 PWM 调速电机,磁环夹错单根线还会变成差模磁珠,对共模地环路同样无效。