两台发电机并入电网的频率同步操作

[复制链接]

3万

主题

3万

帖子

23万

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
236075
发表于 前天 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式


问





答

频率都是 50Hz 只说明两台发电机每秒都转 50 圈,但各自转到什么角度是两码事。
所以光频率一样根本不能直接合闸,并网前必须把相位也对齐。
实际操作里靠的是准同步法,要满足四个条件,相序一致、电压大小差不多、频率差不多、合闸瞬间相位差接近零。
相序是安装接线时就定死的,电压靠调励磁把机端电压调到和母线一致,频率靠调速器微调原动机转速,让发电机频率比电网略高一点点,比如 50.05Hz,这样两边的相位差就会缓慢变化而不是静止不动。运行人员看同步表或者同期装置,指针缓慢旋转代表两边波形在相对滑动,等指针转到零位也就是波峰对波峰的那个瞬间,断路器合闸。
现在基本都是自动准同期装置(ASS)干这件事,带同步检查继电器,相位差和频差超限根本合不上。
合闸之后就不靠人盯了,这里有个很关键的物理机理,两台同步机一旦通过电网连起来,就不再是各转各的,而是被电磁力硬性锁在一起。可以把电网理解成一组弹性联轴器,转子之间存在一个功角 δ,一台机原动机出力大了想往前冲,功角拉大,它送出的电磁功率自动增加,相当于有只手把它往回拽,落后的那台则被推着走,这就是同步转矩。只要扰动不超过极限,这个弹性约束会把所有机组牢牢拴在同一个转速上,全网频率严格一致,相位差保持在各自的稳定功角上,而不是大家相位都重合,带负荷后功角本来就不为零,这是正常的。

如果不对齐硬合闸,后果很直接,相位差 180 度时等于两个电压源反向对接,电压差接近两倍额定电压,冲击电流可以达到机端短路电流的量级,绕组承受巨大电动力,轴系受到扭矩冲击,保护立刻跳闸,严重的能直接损伤设备。所以同期合闸的闭锁条件是硬逻辑,不是靠人凭感觉。
并入大电网时,单台机相对于整个系统是很小的,合闸瞬间如果频差很小,转子会被电磁转矩迅速拉入同步,这个过程叫牵入同步。要是频差太大,同步转矩来不及把它拉住,就会出现振荡甚至失步,断路器得跳开重新整步。
所以整体逻辑是并网前用调速和同期装置对齐相位,并网后靠同步电机自身的电磁刚性自动维持,这也是同步电机叫同步电机的原因。