这个电工的说法不对,错在把接触器当成了普通的通断开关,没考虑变频器输出的是 PWM 脉冲而不是正弦工频电。
现场确实能看到输出接触器,但接触器的分和合必须在变频器停止输出、电机已经停稳的状态下完成,也就是先合接触器再启动变频器,先停变频器再断接触器,绝不允许变频器还在带载运行时直接拉输出接触器。运行中硬拉,电机定子电感的电流突然没了通路,触头两端会拉出很高的关断浪涌,叠加电缆上的反射波,IGBT 承受的电压尖峰可能超过器件耐压,这是炸模块的典型诱因之一。
反过来变频器先启动、接触器后吸合,等于把一台正在旋转甚至静止的电机突然接到 PWM 输出上,变频器要同时给电机励磁并克服反电动势,冲击电流很大,过流跳闸是轻的,严重时冲击整流和直流母线电容。

合理用途就两类,第一类是变频和工频双回路切换,关键泵或风机在变频器故障时要切到工频继续跑,这类回路必须做变频接触器和工频接触器的机械联锁加电气联锁,中间留死区时间,防止两路同时合闸把工频倒灌进变频器输出端,那是直接烧逆变桥的接法。
另一类是一台变频器轮流带多台电机,每台电机前面各装一个接触器,切换时变频器先停机、断开当前接触器,确认停稳后再合下一台、重新启动,而且每台电机要单独配热继电器,因为变频器里的电子过载保护没法区分具体哪台电机。

选型别按普通 AC-3 电机接触器直接套,PWM 输出含大量谐波,触头分断条件和正弦波不一样,长期带载动作的场合要降容使用或选变频专用输出接触器,普通触头在高频脉冲下电弧重燃、烧蚀确实更快。
输出接触器只能做隔离和切换,不能当日常启停手段,正常启停走变频器的运行端子,接触器一年动作不了几次才是正常状态。如果现场只是为了省事用输出接触器频繁启停单台电机,那既无必要也违反主流厂家的安装规范,出了问题厂家保修都会受影响。