编码器分辨率是指编码器单圈能输出的最小刻度数,是「能分辨的最小位置变化」,纯理论刻度。
只代表「看得有多细」,不代表「能控得住、走得准」。
静止抖动是指电机空载刚性安装、最优参数下,静止时实际位置的波动范围。
代表「能不能稳住」,受控制带宽、力矩波动、机械噪声等硬极限约束。
重复定位精度是指多次往返同一指令位置,实际位置的最大偏差。
代表「重复走的一致性」,是厂家唯一敢在限定条件下标注的精度指标。
绝对定位精度是指令位置与实际物理位置的系统偏差,代表「走得准不准」,现场工况下会被机械误差放大 1~2 个数量级。

32 位是编码器的刻度数,不是它的测量精度。哪怕是顶级光电编码器,码盘刻线误差、安装偏心、轴承游隙、温漂带来的系统误差,最少也有 ±1 角秒级别,换算成 32 位 LSB 就是 ±3000 多个计数,远大于 1 个 LSB。0.0003 角秒的分辨量级,已经超过了常规机械结构的物理极限,哪怕是航空级气浮轴承、恒温隔振的超精密平台,也很难稳住这个量级。
通用伺服电流环带宽 1~3kHz,速度环带宽几百 Hz,位置环带宽仅几十~100Hz。1 个 32 位 LSB 对应的位置偏差,带来的力矩变化、电流变化,已经完全被系统底噪、AD 转换噪声淹没,驱动器根本无法识别和修正这个级别的偏差,谈何稳住 ±1 个 LSB。
伺服电机的齿槽转矩、静摩擦力矩、轴承非线性摩擦,本身就存在几十~几百角秒的死区,哪怕空载,电机也无法响应 1 个 LSB 的位置指令,更别说实现 ±1 个 LSB 的抖动控制。
IEC 61800-7、GB/T 30549-2014 等国内外标准,仅强制要求通用伺服标注编码器分辨率、额定转矩、额定转速等基础参数,不强制要求标注系统级定位 / 重复精度。厂家能标注的精度,仅能在空载、100% 刚性同轴安装、恒温恒湿、隔振地基、最优参数整定、无电磁干扰的标准试验台环境下测得,这个环境和用户现场工况几乎完全脱节。


现场实际的抖动、精度超差,70%~80% 来自机械系统:
负载惯量比超标、传动刚性不足、联轴器同轴度偏差、导轨 / 丝杠背隙与摩擦、结构共振、安装基础振动等,这些因素完全随机,无法重复试验,更无法事先估算;
10%~15% 来自电气与驱动:编码器信号干扰、电源纹波过大、驱动器参数整定不当、接地不良、电磁干扰;
5%~10% 来自控制与指令:控制器规划算法缺陷、指令脉冲抖动、通讯延迟、控制周期不匹配;
真正来自电机本体(齿槽转矩、编码器固有误差)的影响,占比不到 5%。

理论角度步进数:完全由编码器位数决定,32 位伺服单圈理论步进数就是 2³²=4294967296 步,对应单步最小角度≈8.38×10⁻⁸°,这个数值只存在于纸面上,没有任何实际工程意义。
实际可稳定执行的最小步进,完全取决于系统工况。