机械荟萃山庄

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 5286|回复: 17

关于急停开关的两个问题

[复制链接]

8

主题

46

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2016-8-25 21:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在客户这边发现,这边有两台功能一摸一样的设备,是两个厂家生产的,据说都是进口的,上面的呢急停开关,一个是摁下以后设备全部断电,另外一台是恩了以后不断电,只是所有动作停止不动。求大神解释一下这两种情况,我们做的设备都是恩了以后不断电,是设备所有动作停止不动了。
回复

使用道具 举报

4

主题

951

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
13006
发表于 2016-8-27 22:10:11 | 显示全部楼层
首先说,急停属于安全回路,安全回路的硬件有要求 。
第一遵循的原则是急停解除后,不能自启动。这是必须保证的。
安全有多种含义,包括,对人的安全,对机器本身的安全,对产品的安全。
对于急停,只能选择0级停止类别或者1级停止类别。
0级就是简单粗暴地立刻马上直接断所有会有安全风险的电源。
1级是要等所有具有安全风险的执行元件完全停止后再断其电源。
总之,最终要断掉具有安全风险的电源。比如机床,会断掉电机(包括伺服电机),气,液的电源。
选择0还是1,要分具体情况,比如说,同样一个普通电机驱动的动力头,急停了的目的当然是希望能尽快停下来,如果有机械制动,那直接断电也能很快停下,这就可以采用0级类别。如果没有,而且惯量又大,那维持其电源,反接制动才能很快停下来,那就得采用1级类别,并做急停响应的控制处理。或者极端情况,你不能一拍急停,设备直接坏了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
发表于 2016-8-25 21:17:39 | 显示全部楼层
2更安全,容易解脱错误。

1要重新加电,归零动作很可能不是正确的解脱动作。
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2790

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14520
发表于 2016-8-26 10:06:48 | 显示全部楼层
全部断电是不正确的处理方式,这样设计虽然简单,但很多设备在运行时,停止需要回到一定位置才能保证安全,部分设备还需要保留监测以保证不出二次事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9669

主题

4万

帖子

25万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
253416
发表于 2016-8-26 10:16:45 | 显示全部楼层
这个,要遵循行业规范,有强制规定‘切断’的,就是要完全切断,避免误动作或后期伤害,

没有强制规范的,可以商量,保证安全就可以了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-26 10:56:05 | 显示全部楼层
我们买欧盟认真的设备,
急停按下全部掉电

点评

我接触的化工行业,有很多全部掉电后是不能自启的,需人工复位,所以紧急停车还是挺麻烦的。  发表于 2016-8-26 11:28
电脑不掉,NC不掉,要在HMI上重新上电  发表于 2016-8-26 11:27
电脑、nc部分也掉?  发表于 2016-8-26 11:16
许多东西,你放下了,是个永远的困扰,每天都出现,无法避免。
回复 支持 反对

使用道具 举报

50

主题

256

帖子

1963

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1963
发表于 2016-8-26 13:24:14 | 显示全部楼层
假如有气缸存在,只是把电断了那气缸会瞬间弹回去很危险,会撞机的,要么总气源后加个大流量电磁阀,断电时把气路也断了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

171

帖子

2911

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2911
发表于 2016-8-26 14:41:17 | 显示全部楼层
汽车厂那流水线作业的,工位旁边都有急停开关,红色按下去,线体停止运转,再按下绿色的,线体回复运转。这是没停电的?,但是驱动电机不转了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

46

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
 楼主| 发表于 2016-8-28 22:21:53 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2016-8-27 22:10
首先说,急停属于安全回路,安全回路的硬件有要求 。
第一遵循的原则是急停解除后,不能自启动。这是必须保 ...

好专业  专业
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

46

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
 楼主| 发表于 2016-8-28 22:22:10 | 显示全部楼层
groyne 发表于 2016-8-25 21:17
2更安全,容易解脱错误。

1要重新加电,归零动作很可能不是正确的解脱动作。 ...

我觉得也有道理。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )

GMT+8, 2024-5-19 06:48 , Processed in 0.123908 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表