【事故分析】西门子PLC,在箱子里烧焦了,不知原因

[复制链接]

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-1 17:50:44 | 显示全部楼层
人大太犬 发表于 2016-9-1 17:45
工况啥样呢?放在工厂里,隔离怎么做的呢?

不是工厂,是个农场的仓库。

什么方面的隔离?

plc装在控制柜里面。IP65防水防尘。
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 18:26:28 | 显示全部楼层
写点个人分析,板子烧成这样肯定是瞬间爆了,电源没事,说明不是从电源串进去的。至于楼主说长时间烤。。。我不觉得可能烤成这样,因为根本没有热源。我举个例子,cpu工作大概工作时维持再50度以上,你见过电脑烧成这样吗?,再着说你即使有个元件热量巨大长时间烤,电源不跳闸吗。上层板子居然受伤那么少。
24v的电路烧器件最多是器件爆了或者损坏,即使是某个部分短路最多器件爆了,线路烧了,不会这样的。查高压线路吧,
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-1 18:41:40 | 显示全部楼层
人大太犬 发表于 2016-9-1 18:26
写点个人分析,板子烧成这样肯定是瞬间爆了,电源没事,说明不是从电源串进去的。至于楼主说长时间烤。。。 ...

如果高压线路有问题,我再接一个同样的plc,会不会也爆掉?

这次出事,是两个不同地点的plc都几乎同时同样的烧了。

马上换了一个新plc,用了大概4、5个小时,是正常的,,,但是没有弄清原因,我刚才让把新plc先拆下来了。
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-1 18:47:33 | 显示全部楼层
groyne 发表于 2016-9-1 18:41
如果高压线路有问题,我再接一个同样的plc,会不会也爆掉?

这次出事,是两个不同地点的plc都几乎同时同 ...

不解决早晚还会出事情的
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-1 19:53:11 | 显示全部楼层
@2266998
软故障,必须找到写‘系统’的,找到那家伙,立即就知道为什么了,一条线不动,哪里不动了? 假如是我写的,立即就知道怎么回事儿,不可能等你


﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌
这个系统连续运行了一年多,才烧成这样的么?
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

54

主题

1077

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
17047
发表于 2016-9-1 21:24:13 | 显示全部楼层
不是工厂,是个农场的仓库。

什么方面的隔离?

plc装在控制柜里面。IP65防水防尘。


防水防尘防虫防鼠不?
看看有木有粪便
老鼠常年随地大小便
保持一个良好的心情,把生活中可以忽略的人和事坚决的忽略,这样,我们的脑子才可以保存下很多愉快的细胞,健康我们的人生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

1060

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
14219
发表于 2016-9-2 11:02:04 | 显示全部楼层
这个没什么好说的,小中间不可能把电容炸掉。极端情况,烧输出点而已。
西门子的国产PLC,分220AC电源和24DC。
看着,楼主用的是AC220电源的
这个,可能性就很多了,比如电压突然超压,炸。这个要查220是怎么来的,居民楼,三相进线,这样取的220,如果总零断了,那你的220就会变成380。
进水,进金属物,进小虫子等等,炸。
电网不干净,高次谐波,导致电容发热,炸。
最后,来个王炸,4倍啊。哈哈。
另外,西门子的国产PLC,电源分220AC和24DC,建议使用24DC。
SMART,不贵的,还没楼主喝瓶酒贵呢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:08:33 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2016-9-2 11:02
这个没什么好说的,小中间不可能把电容炸掉。极端情况,烧输出点而已。
西门子的国产PLC,分220AC电源和24D ...

“电网不干净,高次谐波,导致电容发热。”
这个科普一哈。


你是怎么看出来“看着,楼主用的是AC220电源的”呢?给俺科普哈

点评

刚才没注意型号,型号写清楚了,不是220的,是DC24。你不会接的220吧。  发表于 2016-9-2 11:12
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

1060

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
14219
发表于 2016-9-2 11:11:02 | 显示全部楼层
哦,看见型号了,是S7200,DC/DC/DC的,没道理这样炸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:14:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 groyne 于 2016-9-2 11:21 编辑

@螺旋线
刚才没注意型号,型号写清楚了,不是220的,是DC24。你不会接的220吧。

===================

正常运行了一年多,天天都有设备在plc控制下动作,plc控制数据和环境传感器数据每分钟都上传服务器。
烧了以后马上换了个新的plc,查了线,运行了4、5个小时所有设备都可控没事。
烧是两个大棚的plc同时烧的。农工在大棚里干活,闻到味道了,就喊主管,,主管就把电闸扒了。

点评

那运行一段时间,打开看看。如果有条件,可以测下温度。无非两个可能,一是你的输出负载超了。二是直流电源不给力。  发表于 2016-9-2 11:22