楼主: groyne
|
【事故分析】西门子PLC,在箱子里烧焦了,不知原因 |
| ||
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
|
||
发表于 2016-9-1 18:26:28
|
显示全部楼层
点评
箱子打开,查几个线,看看接地,5分钟肯定明白了,不会有‘悬疑’的,380跟PLC一点关系都没有,220是从电源进去的,不可能出鬼,
| ||
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
|
||
| ||
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
|
||
发表于 2016-9-1 18:47:33
|
显示全部楼层
点评
为什么玩电气,在米国收入也高,就是有毛病了,立即就‘逻辑判断’,电气系统,比机械逻辑性强多了,机械有成分,有金相,有各种条件,电没有
软故障,必须找到写‘系统’的,找到那家伙,立即就知道为什么了,一条线不动,哪里不动了? 假如是我写的,立即就知道怎么回事儿,不可能等你
以后,你玩控制了,比如在‘金自’,我跟他们电气的在一起玩过,这类‘打爆’都是马上就知道的,反而是‘软故障’难以判断,
中间继电器反打回来,毛病非常明显,线圈早打爆了,不可能多次重复,带无触点,也早烧断了,不可能下面的都烧不断,每次高压击爆控制系统的
哈哈,楼主大虾跟你逗乐呢,哈哈,
| ||
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
|
||
| ||
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
|
||
发表于 2016-9-1 21:24:13
|
显示全部楼层
点评
缅甸工厂,长期停机,一开机,冒烟了,啪啪全跳。一看,电缆皮让老鼠啃光了。
| ||
保持一个良好的心情,把生活中可以忽略的人和事坚决的忽略,这样,我们的脑子才可以保存下很多愉快的细胞,健康我们的人生。
|
||
发表于 2016-9-2 11:02:04
|
显示全部楼层
| ||
点评
刚才没注意型号,型号写清楚了,不是220的,是DC24。你不会接的220吧。
| ||
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
|
||
发表于 2016-9-2 11:11:02
|
显示全部楼层
| ||
点评
那运行一段时间,打开看看。如果有条件,可以测下温度。无非两个可能,一是你的输出负载超了。二是直流电源不给力。
| ||
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
|
||
|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄 ( 辽ICP备16011317号-1 )