 楼主| 发表于 2016-9-2 11:28:54 | 显示全部楼层
@螺旋线
那运行一段时间,打开看看。如果有条件,可以测下温度。无非两个可能,一是你的输出负载超了。二是直流电源不给力。

==================
只有这样了,大棚控制个水泵,风机,遮阳网电机,侧窗电机输出负载很低的,直流电源现在还在用。

烧掉的plc,送负责工程的公司查原因。。。原因明确了,再说了。

点评

另外,你这如果只些开关量的控制,地线又不可靠,那就不如不接地,浮地好了。  发表于 2016-9-2 11:55
直流电源,有的,纹波大,这个容易导致发热,如果散热不好,容易超温。纹波可以用示波器看。好多喜欢用那中扁平的电源,价格比较低。  发表于 2016-9-2 11:36
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:52:22 | 显示全部楼层
@螺旋线
直流电源,有的,纹波大,这个容易导致发热,如果散热不好,容易超温。纹波可以用示波器看。

=====================================
烤成这样辣,肯定啥散热都没戏咯。

直流电源波纹问题能详细点科普吗?原理是什么?
怎么用示波器量?正常值一般什么范围?
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-2 11:59:27 | 显示全部楼层
@螺旋线
另外,你这如果只些开关量的控制,地线又不可靠,那就不如不接地,浮地好了。

================================

地线肯定要牢靠啊!还都做了防雷工程处理的。

田野里的钢架塑料大棚又不是钢筋水泥的工厂,一个雷下来,全放炮辣。
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

1060

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
14075
发表于 2016-9-2 14:51:59 | 显示全部楼层
你们还有通讯?通讯是什么方式
回复 支持 反对

使用道具 举报

1523

主题

2057

帖子

1万

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
12977
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:43:14 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2016-9-2 14:51
你们还有通讯?通讯是什么方式

lora,433M
北纬33度16分56.72秒 , 东经112度21分04.92秒 ;548厂43楼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

1682

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
14848
发表于 2019-7-8 21:25:21 | 显示全部楼层
挖出一个老贴,这个还真有
https://item.jd.com/11982067.html#crumb-wrap
《西门子自动化系统接地指南》。
回复 支持 0 反对 1